问题:请问去过混凝土的浇筑时间早于焊接的检测时间,就是说先浇筑后送部位焊接,你们怎么处理?1. 燕子土建10年:一般是联系检测公司修改焊接送检时间,或者跟监理协商修改砼浇筑时间,现在最好是不要将时间送错了。2. 燕子: 一般是联系检测公司修改焊接送检时间,或者跟监理协商修改砼浇筑时间,现在最好是不要将时间送错了。3. 雲方房建5年 都是选择改时间的。4. 船长 土建5年:如果是刚刚发生的事,混凝土抗压还没送检,就可以往后推浇筑时间,这个方法最省事。如果这个事情发生很久了,资料上就必须有对应的说明,或者资料上这一层改成绑扎,监理,设计都需要签字认可。5. 广东~房建~7年资料~邵: 只要是没有录了芯片,把混凝土浇筑的时间往后推就行6. 吕 房建7年 :一般是把浇筑时间往后推改在焊接报告出来之后,其次就是联系检测中心修改下报告时间,但这个比较困难!如果层数不多还是建议把浇筑时间往后推!7. 许海华土建6年 :在不能申请修改报告的情况下,建议重新送检。如果是已浇筑层数较多的,但是焊接时间搞错只是其中一层,可以按漏送混凝土处理,直接回弹当层混凝土强度。